Curly666
Опыта в проектировании вентиляции у меня очень мало, занималась в основном отоплением и вентиляцией небольших объектов. Сейчас нужно сделать вентиляцию в помещении аккумуляторной. Механический приток и вытяжка (вытяжка с резервным вентилятором). Может кто-нибудь сможет помочь?
Geeft
А почему бы не спросить у гугла, сделав запрос таким образом: site:forum.abok.ru аккумуляторной?
Curly666
Спасибо за совет, Geeft. Только я это сделала, прежде чем создать данную тему. Безусловно нашла очень много полезной для себя информации в виде нормативной литературы, расчетов и одного проекта, но система вытяжной вентиляции в нем без резервного вентилятора. Возможно кто-то уже делал подобный проект, очень хотелось бы посмотреть и разобраться.
MAverick
Я делал. Технологи должны дать кратность при аварии (утечка водорода), или дать объем поступающего водорода в помещении, на основании него считаем воздух с целью не превышения нижнего концентрационого порога вспышки.
А зачем вытяжка с резервным вентилятором? Вы ДУ тоже резервируете?
Объясню суть вопроса, как правило такая кратность 3-5 (не помню точно), а аварийная 10-15 (идет по расчету), такую разницу в воздухообмене частотником на установках не загнать.
+ из практики если аварийная вытяжка делается 2/3 из верхней и 1/3 из нижней зоны, то такую лучше делать из нижней и верхеней зоны пополам, так как:
1. Пары кислот тяжелые и скапливаются на отм. пола.
2. В таких помещениях водяное отопление запрещено и топимся воздухом (электричеством редко), а теплый приточный воздух будет скапливаться с верху, + струи у нас мало кто из опытных спецов сейчас считает, думаю вы тоже не будете.

+ посмотрите категорийность взрывозащищенности установок, их в России нормально делает пару фирм, кто-то с Владимира (или откудо то от туда, не помню) и Веза, стоит на моем объекте. Европейцы такой штучный товар в России не сертифицируют под эту категорию... Там как то 2С Т1 не помню точно, года два-три назад было...

Так что делайте выводы.

+ если зарядная не на чердаке, то:
1. не забудьте сделать там легкосбрасываемые конструкции...
2.Потолок водородо не проницаемый!